录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

有懂电的师父吗

( 21 )
12
 
[收藏]
-  第 1 页  -

597
#1 19-12-2 12:34

有懂电的师父吗

家里的插座我检查过 地线有接 但是都没有用 我看了家里的配电箱 测试了进的那根大地线是管用的 怀疑配电箱被瞎鸡巴接了 哪位大神帮我看看能指下我不
本帖最后由 小黑鸭子 于 19-12-2 12:38 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

597
#2 19-12-2 12:41
右边那四个打下去的开关也是没用 真的奇怪

13881
#3 19-12-2 13:07
搞好了电声音提升一截
观众反应
:蛋疼哟

30
#4 19-12-2 13:14
你的接地线就没有接,只有进来的,装修时候应该没有接到插座上,黄绿相间粗的那根。
细的红线应该是火,黄的和绿的应该是零。没有用的开关是备用开关,也是带漏电的,你接线的这些开关都没有漏电功能,如果漏电会导致电压不足,对设备也不好。
现在接线的小开关只有短路的时候才会跳闸。
本帖最后由 Hx350126202 于 19-12-2 13:16 编辑

597
#5 19-12-2 13:26
Hx350126202 发表于 19-12-2 13:14
你的接地线就没有接,只有进来的,装修时候应该没有接到插座上,黄绿相间粗的那根。
细的红线应该是火,黄 ...

感谢回复 我拍了插座的接线您看看 是不是地线没有

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

4188
#6 19-12-2 13:36
牛逼,把地线接在电箱壁上,真接地。。。,三个漏电开关全没用上。

不用看你后面拍的照片也知道插座全没接地

597
#7 19-12-2 13:39
bobo198504 发表于 19-12-2 13:36
牛逼,把地线接在电箱壁上,真接地。。。,三个漏电开关全没用上。

不用看你后面拍的照片也知道插座全没 ...

当初装房子人没在家 老妈请人弄的 被坑了呗

520
#8 19-12-2 13:53
地线仅接到了配电箱外壳,第一张图右下角那个黑色塑料块上面有一小段铜排 这个是零线,给3个1p开关下口分路用的,实际看是4路,但是零线这边我只能数出2路,

第二张图 插座面板没接地线,你看一下面板背后,有个插线的孔没接

漏保都没作用,因为下口没有线路,

建议,配电箱如果离你设备不远的话,重新明敷一段线槽,走三根线 L N PE 过去,或者干脆买点护套线,三芯的,直接从配电箱引个插板过去,从漏保开关取L N    地线和黄绿拧在一起
观众反应
:感谢

597
#9 19-12-2 14:01
感谢大家 我还是引个地线到排插头上吧 狗日的突然有挣钱买房的动力了

4188
#10 19-12-2 14:18


我把你家的电线拆了,按照规范来接个示例给你看下:

总开关的线分出来先到三个漏电开关,如果有多余的小开关也可以留个备用照明(最右的蓝色小开关)

三个漏电开关再出到小分组开关,也就是左边数过来的第2、3、4个蓝色小开关

火线统一用红色,零线统一用蓝色,地线用绿黄相间的线,控制线可以用其它颜色(一般是黄色)代替(就是火线经过开关的线,它也是火线)

所有接到开关、灯、设备的零线要回到和火线同在的一个漏地开关的零线驻极上。

像零线,地线,如果有多条要并到一起,一般会在电箱里加小的接线桩。


电源接规范了,平日要自己接个设备,或线路故障维修,都会非常方便。并且最重要的是,安全第一。漏电开关一定要用上。
本帖最后由 bobo198504 于 19-12-2 14:43 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
观众反应

4188
#11 19-12-2 14:22
补充:插座接线严格按照 上地左零右火来接,这样你的设备走起电来也就很舒服了
观众反应

520
#12 19-12-2 14:30
bobo198504 发表于 19-12-2 14:18
我把你家的电线拆了,按照规范来接个示例给你看下:

总开关的线分出来先到三个漏电开关,如果有多余 ...

哥们 照明线路的零线不能过开关,不能从漏电开关下口取零线 这样等于1p控制火线 漏电开关控制零线 合不上开关 一合闸就跳
观众反应

4188
#13 19-12-2 14:33
pebble-angel 发表于 19-12-2 14:30
哥们 照明线路的零线不能过开关,不能从漏电开关下口取零线 这样等于1p控制火线 漏电开关控制零线 合不上 ...

a卧槽,低级错误,感谢指正,我改过来
观众反应
:改好了没 是最新的图不

4188
#14 19-12-2 20:15
是最新的图了,另外,对于上面纠正过来的,说漏电开关不能接照明,也不完全对,后来问了做电工的朋友。你这个漏电开关旁边那组应该是用来接照明的。就是有专用的照明线路。
本帖最后由 bobo198504 于 19-12-2 20:20 编辑
观众反应
:收了收了

1816
#15 19-12-2 21:21
买一根铜排,把左侧地线引到铜排,再由铜排分线到每个插座
观众反应
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

搜索