我今天发现我的屋子里竟然没有地线……请问不接地线的话,买UPS可以吗?

( 39 )
 
[收藏]
-  第 2 页  -

1752
#16 19-12-2 15:22

看起来那几个并不是地线
应该是其他分路的零线
不在现场,只是看起来......

楼主房子是在那一层总计多少层?

1752
#17 19-12-2 15:28
417026571 发表于 19-12-2 13:14
版主,我现在弹电琴必须把脚放在电脑机箱上才没噪音。。咱们有没有啥好的解决方式啊

脚丫放上去就能解决的问题
并没有多严重

941
#18 19-12-2 15:49
pansidaxian8888 发表于 19-12-2 15:28
脚丫放上去就能解决的问题
并没有多严重

一共6层……我是一楼的门头房,前两天我朋友来看,说是没看到地线,然后让我从那边那个接地柱拉了根线到插座,但是似乎没有什么改善。买了个富民的AC210滤波器也是不太好用,我现在在想是不是我的那个插排太老了。。。五六年了,那个壳子都烦黄了……

941
#19 19-12-2 16:20
刚才我打开话放之后插入了一根6.5大二芯,摸了摸另一端,麻酥酥的,

1752
#20 19-12-2 17:27
417026571 发表于 19-12-2 15:49
一共6层……我是一楼的门头房,前两天我朋友来看,说是没看到地线,然后让我从那边那个接地柱拉了根线到 ...

先看看总配电有没有做接地,有的话重新穿一条过来
一楼还有机会做,就近找可以挖开的地方好好做地线吧
观众反应

5147
#21 19-12-2 18:01
南宫浩 发表于 19-12-2 11:59
UPS不能解决接地问题。

我之前买的UPS虽然号称能够输出纯净的正弦波交流电,但是它的输出端没有地线。。 ...

怎么觉得好的UPS对电源的净化效果还是立竿见影的啊,之前用两三百块的国产UPS,没什么效果,后面换了一个apc的,声音干净很多

1752
#22 19-12-2 19:08
UPS主要作用是“不间断电源”,意外断电时候UPS来提供短时间的电源供应。
不过是大品牌的UPS需要有双向EMI电路,
“防止对电路中其他电器造成干扰,同时具有一定抗干扰能力”,
否则是不能通过"ccc"等认证的。

楼上的可能是刚好这部分电路起作用处理掉了电路中其他干扰

7778
#23 19-12-2 21:18
yuanxiaoyu 发表于 19-12-2 18:01
怎么觉得好的UPS对电源的净化效果还是立竿见影的啊,之前用两三百块的国产UPS,没什么效果,后面换了一个 ...

确实,好的ups是可以输出非常纯净的正弦波交流电的,可以当做电源净化器来使用。但是你别忘了,电器本身产生的弱电干扰是足以让你的话放嗡嗡响的,这部分干扰能量如果不通过地线排掉的话照样会折磨的你无法干活。。。
观众反应

656
#24 19-12-4 02:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

656
#25 19-12-4 02:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

941
#26 19-12-4 10:06
来福 发表于 19-12-4 02:57
一般的老旧楼房和民房普遍没有接地(严格说是接零)
自己拉设地线的话,需保证接地电阻达到规范要求(好像 ...

好的感谢!

941
#27 19-12-4 13:02
来福 发表于 19-12-4 02:57
一般的老旧楼房和民房普遍没有接地(严格说是接零)
自己拉设地线的话,需保证接地电阻达到规范要求(好像 ...


不知道这种接地盒好用吗。。?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

227
#28 19-12-9 05:59
最好是打銅棒或埋銅板拉地線...地線真不能偷懶!
好一點的每天工作都可能要被麻一下吧! 嚴重一點的...
另外沒地線機器的壽命也有縮短的可能! 別忘了! 機器...不便宜啊! 本帖最后由 geoff506 于 19-12-9 06:03 编辑

941
#29 19-12-9 09:39
geoff506 发表于 19-12-9 05:59
最好是打銅棒或埋銅板拉地線...地線真不能偷懶!
好一點的每天工作都可能要被麻一下吧! 嚴重一點的...
另 ...

嗯啊谢谢朋友,这两天打算买个铜棒钉在门外的土里,然后接在插空地线位就行是不。。?

227
#30 19-12-9 18:44
轉貼接地樁的訊息...選一個適合你環境的接地方式
參看圖一
(一)接地棒直接打入法:接地銅棒直徑 10~14mm,長度以銜接方式,建議長度約 3m~4.5m,地質以土為佳,石塊混和地施工較難。銅棒打入土中離地表 50~75cm 即可。

(二)深埋式接地法:此方法適用於地表深層部導電率較高之場所,或是接地施工場所較狹窄之場所,由於需使用挖土機,所以施工費用較高。另外接地棒及土質無法緊密,使得導電率欠佳,所以埋設之前可在接地棒緣填充導電性物質 (偏方:食鹽、木炭、水)。

(三)接地板埋設法:金屬板以水平或垂直之方式約 50~75cm 深度埋設,埋設時特別注意金屬板必須與土完全接觸,以確保導電性。

接地金屬棒 (板) 埋設完成之後,為了減少接地金屬與大地之阻抗,可在埋設接地棒或接地板之上方澆以尿素與水之混合液或是石炭水等,以保全導電性到最佳。

接地點的配線:配線時必須考慮 (1) 配線的誘導係數 (2) 導體容積等相關因素,(此因素本文暫不考慮)。另外特別值得注意的,導線越短越好,盡可能不要讓導線出現彎曲或曲折現象。接地工程完成後切記請勿與其他家電共用接地點,以免引起家電故障。

參看圖二
而建築物接地內容包括電信接地、電力接地與避雷接地,其間可搭配PEC裝置,功能說明如下:

在暫態情況下建立一接地等電位對人員和設備之安全而言是很重要的,一般而言,將建築物之避雷接地、電力設備接地、通信和電腦等接地分開是很普遍的,這種做法在正常運作之情況下是令人滿意的;但當雷擊或其它暫態電壓發生時,各分離的接地系統間產生電位差是不可避免的,這種電位差可能進入建築物,破壞室內設備或造成人員之傷亡。

等電位箝制器(Potential Equalization Clamp)通常呈開路狀態,但當其兩端之接地電位差超過PEC之崩潰電壓(在暫態情況下)時,則PEC馬上呈短路狀態,致使所有接地系統造成等電位,藉以保護人員和設備。 本帖最后由 geoff506 于 19-12-9 18:52 编辑

本帖子中包含更多资源