录音/制作/创作 吉他 扩声技术 视频技术 作品展示 生活 信息 更多... | 音频应用专卖店

请问录音棚空调应该怎么安装

( 23 )
12
 
[收藏]
-  第 2 页  -

60
#16 22-7-29 15:16
楼主不用担惊受怕的,普通壁挂空调即可,录音前开一会,录音的时候将风速调到30以下即可,没有那么夸张的搞这搞那的,只要风口别正对这麦克风就行了
观众反应

5686
#17 22-7-29 16:29
现在的小工作室已经忍受折磨20年了,录音就关空调,因为房间小,立马温度就上升。武汉的热天那会死人的。  但是也没有试过30平的录音间,怎么样可以开空调录音。  所以这次筹备搞新棚 ,这个空调是重中之重,一定要搞一个可接受的方案可以开着空调录音。谢谢大家的经验

5686
#18 22-7-29 16:36
bobo198504 发表于 22-7-29 15:07
一级大3匹立式2台安排上

超2倍制冷量,这样哪怕是开静音模式,制冷也爽爽的。

我心里真是这样想的。等真正装修的时候再确定。我也怕铺设静音管道,以后保养麻烦。

2565
#19 22-7-29 18:31
用水冷的那种风管机吗?加长风道,风管机留外头,录音室只留控制面板。
观众反应

2201
#20 22-7-29 23:45
gtr188 发表于 22-7-29 16:29
现在的小工作室已经忍受折磨20年了,录音就关空调,因为房间小,立马温度就上升。武汉的热天那会死人的。   ...

其实稍微有经验的声装公司都有静音的解决方案,关键就是成本,30平米的个人的小棚确实不太划算,而且现在贴唱什么的不需要很低底噪,实在不行后期挂一个RX就得了
观众反应

230
#21 22-7-29 23:50
买格力冷静王
观众反应

14202
#22 22-7-30 06:54
pizzcato 发表于 22-7-29 10:06
不要按美的,不要按美的,不要按美的.
我家的美的关机之后强制性继续开半小时加热烘干空调内部水分,这期间是 ...

电断开。哈哈

1135
#23 22-7-31 18:33
空调装消声管道  不过室内机也要一个单独的空间    

1135
#24 22-7-31 18:34
准备动工啦?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册