我今天发现我的屋子里竟然没有地线……请问不接地线的话,买UPS可以吗?

我今天发现我的屋子里竟然没有地线……太痛苦了,我朋友说你这个线路都没有地线(老楼),然后让我接了一个线从插座到这个接地,好像没什么用,我就给拔了。请问不施工接地线的话,买UPS电源可以吗?

太痛苦了,电源箱里似乎也在斯拉斯拉响,有没有老师救我一下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

941
#2 19-12-2 11:57
搜帖子说一根膨胀螺丝接到墙里好用。。。哪位前辈说下好用吗。。?

7778
#3 19-12-2 11:59
UPS不能解决接地问题。

我之前买的UPS虽然号称能够输出纯净的正弦波交流电,但是它的输出端没有地线。。。。。电脑主机在工作的时候也是会产生很多静电干扰的。这部分静电干扰如果没有地线排泄不掉,就会带来很多问题——比如录音的时候底噪增大个30DB。。。。。。根本没法干活了!

所以地线是必须有的。我后来把UPS的输出的接地端自己弄了一根线连到市电插座的接地端才解决了问题。。。

所以正儿八经的地线是必须要有的。
本帖最后由 南宫浩 于 19-12-2 12:01 编辑
观众反应

566
#4 19-12-2 12:10
总闸保留,其他的全部断开,一个一个单独开起来,找到撕拉撕拉的那几个,让电工看看是不是没接好线。不是的话替换掉会嘶叫的空开试一下。
不懂电工别自己动手,强电一个不留神就把人打死了。
观众反应
:好的好的

1752
#5 19-12-2 12:11
417026571 发表于 19-12-2 11:57
搜帖子说一根膨胀螺丝接到墙里好用。。。哪位前辈说下好用吗。。?

哪个帖子乱讲的?拉出来枪毙五分钟

接地不可以乱搞,尤其老楼房
不可以乱接管道、防雷接地、钢筋等等.......
设备不复杂的前提下,没什么干扰源的前提下,一般不接地也没什么大问题,毕竟你这也是突然发现的。本来也没什么毛病

做地线的话,老楼房楼层低可以考虑折腾,高的就不要考虑了
严格的接地需要把多个电极打入地面下含水层,加降阻剂,星形联结,
要么就挖足够大的坑做个金属笼子进去。

老楼房比较高楼层千万不要乱搞,注意防雷。
观众反应
:如果不是电工,乱接比不接还麻烦

566
#6 19-12-2 12:14
膨胀螺丝打墙里有用才怪,墙导电吗?地线听人说电阻稍微大点都不好使,你来个绝缘了的当地线怕是嫌自己命长。
观众反应
:墙导电。不信,左手拿火线,右手碰墙试试

941
#7 19-12-2 12:36
pansidaxian8888 发表于 19-12-2 12:11
哪个帖子乱讲的?拉出来枪毙五分钟

接地不可以乱搞,尤其老楼房

差点儿我就信了

1250
#8 19-12-2 12:57
话说,怎么判断有没有接地线啊?

941
#9 19-12-2 13:12
ggman 发表于 19-12-2 12:57
话说,怎么判断有没有接地线啊?

来了个朋友给我看了下,他说你这管子线就没一个是地线。只有零火…………

941
#10 19-12-2 13:14
南宫浩 发表于 19-12-2 11:59
UPS不能解决接地问题。

我之前买的UPS虽然号称能够输出纯净的正弦波交流电,但是它的输出端没有地线。。 ...

版主,我现在弹电琴必须把脚放在电脑机箱上才没噪音。。咱们有没有啥好的解决方式啊

7778
#11 19-12-2 13:17
417026571 发表于 19-12-2 13:14
版主,我现在弹电琴必须把脚放在电脑机箱上才没噪音。。咱们有没有啥好的解决方式啊

除了接地。。。。没有。。。。

5397
#12 19-12-2 13:37
老房子一般是有地线的,老电工没有接地线的习惯,只接零和火。
出门看看总电那里有没有地线。

941
#13 19-12-2 14:00
桑泉 发表于 19-12-2 13:37
老房子一般是有地线的,老电工没有接地线的习惯,只接零和火。
出门看看总电那里有没有地线。

好的好的

520
#14 19-12-2 14:11
您这开关真是万国牌啊

检查一下配电箱里有没有蓝色拧在一起的头, 有的话,蓝色的零线 图上绿色宁在一起的是地线,

自己住的房子的话,建议,开关全更换正泰 或者有钱上施耐德 iC65N系列的,主开关上个漏电保护器,其他都上个1P 零线、地线分别宁在一起,

注意 上漏保的话 进线零线需要过漏保 从漏保下口引出来  再和分路的地线拧在一起,

有呲呲声,说明有虚接的地方,把所有开关都分开,用螺丝刀挨个螺丝都紧一遍,注意主开关上口火线带电,如果没发现松动 只能检查零线拧在一起的头了,这块虚接会烧设备,一定注意

941
#15 19-12-2 14:42
pebble-angel 发表于 19-12-2 14:11
您这开关真是万国牌啊

检查一下配电箱里有没有蓝色拧在一起的头, 有的话,蓝色的零线 图上绿色宁在一起 ...